你的问题是编程错误导致CPU停机,冗余PLC 才会报冗余错误REDF,你的程序块里下载了OB122吗?尝试重新启动机架1的PLC 看看,先把冗余运行恢复,然后看看你的FB2和调用FB2的程序 有什么问题。