恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-27 10:39:42
4楼
以S120为例,如果使用矢量控制时,给了电机停止命令,但电机还在转动,这时如果断开二次电源,当再次开启后,很容易造成上述现象,比如给定50,实际30。这个我们曾多次试验。
断开一次(一次电源如果和二次电源分开),也试验了一次,也会出现这种现象。
解决办法:
停止变频器等电机停后,再断开二次电源一会,再送电即可。