公司的一套300PCL,IM356带的一块扩展,用DP通讯的一个触摸屏,用CP343通讯的计算机,稳定运行了一年多了,从上个星期开始实然频繁停机,PLC的SF灯亮,之后把OB80-87,OB40-47,OB100、101、102,OB121,OB122,OB55、56都下进去了,还是运行几个小时就停机,然后把MMC卡格式化,程序清空后重新下载源程序,还是不行,换了新的CPU,新的电源模块,把卡件全部紧固一遍,DP接头也重新紧固,问题也没有解决,有几次停机后,将PLC开关拨到STOP然后再打到RUN无法启动,需重复好几次才能启动PLC,故障诊断说是
STOP FOR I/O
ERRORS,但已经调用了这么多个OB了,就是有I/O故障也完全不应该停机呀?唉!实在不知道怎么回事了,哪位大侠遇到过类似问题,跪求解决方法!!!