回复:请教突然断电对于变频器损伤关系

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-28 20:10:55

9楼

展开查看
以下是引用梦天空在2016-05-27 21:12:56的发言 >

k版,我做过一些实验,只给出OFF命令不行,如果给了OFF命令,电机还在减速过程中,突然断电(一次或二次)),矢量控制时 ,很容易引起变频器控制建模混乱,造成上述故障。

说得对,变频器的输入侧,一般不要连锁电机控制断电。直流的系统可以,交流变频器的系统是不行的。

我是你的朋友
评论