430变频、报A0501,一定是接地故障吗?

1012

8

2016-05-28 21:24:05

前天中午有一台水泵变频器报f0011、复位重新启动、此时、频率给到15赫兹、电流就已经到了100A、并且报0501。我将变频器停下来、切断进线电源、将变频器输出端电机三根电缆拆下、分别摇测对地绝缘、结果显示0、又用万用表测电机三相绕组阻值正常、确定电缆或电机接地。今天把泵捞上来了、在捞泵过程中、发现井内电缆接头被磨破、并且漏出铜接线管、与水产生严重放电。可以确定、就是这了。为了保险起见。还是把整个泵捞上来了、将电缆剪掉后、摇测水泵对地绝缘、0.4兆。我还是建议换了新泵、并且将接头磨破部位前后剪掉了一米电缆。最最大意得是、由于着急、整根电缆我竟然没有摇测绝缘………………。