 第一个PLC的IP地址是192.168.16.46,winccflexible的HMI我们把其IP地址设为:192.168.16.56,这样HMI是可以直接控制同一网段的PLC的。

第二个PLC的IP地址是10.65.142.92,那我们又该如何控制他呢?这样我们加一个路上器,设置如下:


设完路由器之后,我们对HMI建立两个连接,如图:




将网线从192.168.16.X网段的路由器WAN(10.65.142.201)连接到第二台PLC的路由器上,第二台的路由器的 网关是10.65.142.9。

然后我们设一下HMI的TCP/IP为:192.168.16.56 掩码:255.255.255.0,网关于92.168.16.201这样我们就可以在HMI上ping 10.65.142.92能通了,运行HMI就可以控制两台PLC程序。