西门子200PLC的数据永久保存区在MB0-MB1,断电后数据不会被清除,会继续保持。
1.最多可以设置6个数据保持区域
2.选择数据保持区的存储区类型(V、M、T和C的当前值)
3.指定数据保持区的起始地址:相对于地址0的偏移值,如14就是起始地址为MB14
4.存储单元的个数(在b.中指定的数据单元的个数)
5.清除当前的设置(为不保持)
如果将MB0 - MB13共14个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则CPU在断电时会自动将其内容写入到EEPROM的相应区域中,在重新上电后用EEPROM的内容覆盖这些存储区。也就是能做到永久保存。如上图蓝圈内所示。
数据区设置为不保持时,可以将CPU断电然后再上电、在Status Chart(状态表)中检查相应地址单元内容是否改变可以检验数据是否正确地存入EEPROM。
以上的“保持”设置(除了MB0 - MB13)都是靠内置超级电容(+外插电池卡)的方式供电实现。
定时器T和计数器C的当前值可以保持,而它们的位地址状态不能保持。只有TONR定时器数据才能保持。