发布于 2016-05-30 11:37:52
18楼
这和上锁没有关系,这是基本的连锁:先停变频器,再停进线,应该建立这样的规矩。几个理由:
1、变频器的控制电源多数都来自主回路,进线提前断开可能造成电压变换出现问题,从而控制板工作异常;
2、即使变频器控制回路正常,进线电压消失会造成电机自由停车,某些应用场合也是不允许的。
3、中间回路电容放电失控,寿命缩短。
并非说每次异常都会损坏变频器,但是这种操作增加了风险。
精华帖版主置评:讲得好。kdrjl