第一次使用ST60,下载程序的时候,真把我吓了,点击下载,瞬间完成!虽说和200PLC都有以太网,但是感觉SMART的速度更快点!
写的小程序,8个数据的滤波以及数据处理和配料、两个伺服、3个仪表通讯、一个PID,想着怎么也要几十MS吧,还想着分周期呢,结果下进去10+MS,这速度确实很给力啊!有着强烈放弃200PLC的冲动。
刚开始接触,做下小小的总结吧!
优点:PLC模块结构紧凑、速度快、配置灵活(SB信号板)、软件操作便利性和设计人性化有了很大的提高(举个小小例子:两个EM AM06模块之间相差的不是4个AIW地址,而是8个。这样将前一个AM06 换成AE08,PLC的地址不用更换);标配以太网,性价比完爆200PLPC。
缺点:模块配置可选较少,可以再灵活点;软件可再优化(可否设置双击子程序是打开,而不是添加);模块数量只有6块,可以向200PLC看齐;此外不知道是不是为了推广SMART,200PLC大部分转换成SMART没问题,但逆转就不行了!
总之,大部分一般的应用场合,SMART系列确实要比200PLC更适用,尤其还能配合SMART触摸屏实用!
补充:
这里稍微更正下:点击"程序块"是可以直接打开的;点击"调用子例程"则是直接调用。所以文中总结缺点关于软件双击打开有误。
用了这两天感触最深的就是以太网了!好多人可能认为价格以太网,方便上位机连接了,这其实不是以太网真正厉害的地方。我上文也说过,最大支持模块限制的缺憾,而事实上以太网是可以弥补这个缺憾的!SMART的以太网是支持以太网主站通讯的,就就是比200最大的优势。以太网通讯要比200PLC之间的PPI通讯快得多,最大可支持200+字节,这意味一个CPU可以直接再扩展一个CPU!这功能不得不赞啊!
做方案头疼的就是模块类型偏少,当有较多的DI或者DO时,无法匹配或者浪费严重!希望继续完善吧!