只是开放到触摸屏,可以让客户设置,不知道怎么设置可以让PLC传送这个参数
哦,前面y版不是告诉你了吗?用非周期通讯的形式,PKW通讯形式。这种模式,可以访问所有的P参数。问题是不要太多,会影响通讯时间延长,响应慢。有关PKW的通讯,手册里有介绍。这里不赘述。
因为是非周期通讯,所以,我一般都不用,除非特别需要,躲不开的采用到PKW。
在强调一遍,P2000是规格化参数,不应该改来改去呀。