以下是引用高山孤影在2016-05-30 17:36:30的发言 >2楼

这个图是四线电流测量和两线电压测量。电流测量中,L+、M是电流传感器的供电。这个模块也不是温度模块,这是LOGO!AM2,是联结0-10V或0(4)-20mA传感器的,而温度模块是LOGO!AM2 RTD,用来联结PT100/PT1000的传感器。

三线的传感器接法相似的,一根是电源线,一根是信号输出,还有一根是电源和信号输出的公共地。这样对应着连接至LOGO!相应的端子就可以了。

下面这个是温度模块的接线图,注意联结的是PT100/PT1000的传感器:

中间那根线的作用是什么啊, 连接M1的那一条线  还有我的温度模块是输入的啊, 是不是应该接上上面。 我的是温度模块通过阈值触发器控制一个水泵的启停,不是应该温度模块接到输入的位置, 水泵接到输出的位置吗?  求教。  谢谢了