回复:请教突然断电对于变频器损伤关系

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-30 20:32:50

21楼

西门子规定禁止运行时断开输出的负载,所以直接断二次侧是不符合规范的,,断开一次是允许的。


断开一次侧的电源,就像是拍急停或者断开进线接触器,我觉得跟速度的误差似乎没有关系。。我没有实

验,但是我们的行车经常性在运行时断电,有时是接触的问题,有时就是操作工直接按急停,断进线接触器

还没有出现过速度不一致的问题,


不知道楼主的控制是怎么样的,如果有PLC或者进线接触器,可以用变频器的运行反馈做一个断开电源的条

件,变频器运行时不允许手动操作断开进线接触器(急停除外),运行做个指示灯。


我觉得靠自觉去约束操作人员是没有多少意义的,,只有靠程序的完善,或者说控制的规范去保护设备。

操作人员不知道变频器断电有什么样的危害,他们只是操作,你做什么样的逻辑,他们就按其操作,别的一

概不管,所以还是我们的工作没有做完善。