中间那根线的作用是什么啊, 连接M1的那一条线 还有我的温度模块是输入的啊, 是不是应该接上上面。 我的是温度模块通过阈值触发器控制一个水泵的启停,不是应该温度模块接到输入的位置, 水泵接到输出的位置吗? 求教。 谢谢了
你的温度信号是什么?已经变送过了吗?要是0-10v或4—20mA,就不必用温度模块了,直接用一只logo!12/24rce本体模块即可。模拟量输入I7或I8,电流信号需加500欧的精密电阻转换为电压。信号输入后,用放大器标定,再用阈值触发器控制一个Q点,实现水泵的启停。