恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-31 09:49:29
5楼
楼主您好!
1)您发的图片是2路模拟量输入模块的接线图。每一路根据接线方式的不同,可输入电压或电流信号;
2)I1、M1及I2、M2是电流信号输入端。图中的是4线制变送器(0~20mA)或电流信号隔离器的接线方法。输入信号也可以是4~20mA;如果是仪表、变频器等的电流信号,则两根线接I1、M1或I2、M2即可;
3)U1、M1及U2、M2是0~10V电压信号输入端。图中的是电位器接线方法,电位器的电源连接到L+(实际使用时根据电位器的总阻值,串联一个电阻,使电位器两端的电压为10V)。如果是外部送过来的电压信号,直接接U1、M1或U2、M2即可;
4)PT100输入模块接线方法:见“高山孤影”在2楼的回复。建议采用右侧的三线接线方法,可消除PT100引线引起的测量误差(就是您说的“中间那根线”,用于消除导线电阻引起的温度测量误差)。
这些都是基础知识。发布帖子
请填写推广理由:
分享
只看
楼主