回复:【分享】如何判断变频器驱动板正常

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    659
  • 精华

    37
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-31 09:54:44

23楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-01-19 09:02:32的发言 >5楼

模拟运行,,对于判断变频器输出侧元件的好坏,是一个很实用的方法,不管是以前的70还是现在的S120都有这样的功能,S120是参数P1272,,方法一样。

北雪侠,p1272改1后报F7826,母线电压超过40v,实际母线电压通的是24v,请教了。