回复:求大神帮忙,300PLC频繁停机,能做的都做了,无法解决啊,跪求解决方法!!!

zero062788

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:游士

注册时间:2014-08-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-31 15:36:38

13楼

从诊断缓冲器来看,当CPU读写时出现区域长度错误,按HELP提示什么
你好!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54774条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。