回复:新学。LOGO!OBA8的温度模拟量模块一定要接地吗,3线制输入的接线图和2线制接线图有什么区别?

青春、Ricky

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2016-05-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-31 15:46:36

7楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2016-05-30 22:33:33的发言 >4楼

你的温度信号是什么?已经变送过了吗?要是0-10v或4—20mA,就不必用温度模块了,直接用一只logo!12/24rce本体模块即可。模拟量输入I7或I8,电流信号需加500欧的精密电阻转换为电压。信号输入后,用放大器标定,再用阈值触发器控制一个Q点,实现水泵的启停。

以下是引用青春、Ricky在2016-05-30 19:49:22的发言 >:中间那根线的作用是...

引用详细内容:

中间那根线的作用是什么啊, 连接M1的那一条线  还有我的温度模块是输入的啊, 是不是应该接上上面。 我的是温度模块通过阈值触发器控制一个水泵的启停,不是应该温度模块接到输入的位置, 水泵接到输出的位置吗?  求教。  谢谢了

没有变送过的,我没有选择变送器。是不是选用变送器转变电压信号后比较方便啊,变送后放大器的作用是什么,LOGO怎么能根据电压的多少判断温度啊? 我刚学Logo 编了一个程序, 小问题挺多的。 能不能留一个联系方式啊,我好咨询几个问题。还算比较着急的,  谢谢了!!!