你的温度信号是什么?已经变送过了吗?要是0-10v或4—20mA,就不必用温度模块了,直接用一只logo!12/24rce本体模块即可。模拟量输入I7或I8,电流信号需加500欧的精密电阻转换为电压。信号输入后,用放大器标定,再用阈值触发器控制一个Q点,实现水泵的启停。
没有变送过的,我没有选择变送器。是不是选用变送器转变电压信号后比较方便啊,变送后放大器的作用是什么,LOGO怎么能根据电压的多少判断温度啊? 我刚学Logo 编了一个程序, 小问题挺多的。 能不能留一个联系方式啊,我好咨询几个问题。还算比较着急的, 谢谢了!!!