这种方案完全可以,可以选择PT100/0-10V变送器,但传输距离有限,可以将变送器安装在LOGO!旁边,温度传感器使用补偿导线。4-20mA信号需加500欧精密电阻转换。
要是4-20mA直接输入,可已选择楼主所贴的模拟量输入模块,有4-20mA信号输入点的,但成本楼主肯定不好接受。
但上述方案精度稍差,二级变换肯定会对精度有所影响的,PT100模块是需要较高精度时需要采用的配置,可直接用温度补偿导线输入。