回复:求大神帮忙,300PLC频繁停机,能做的都做了,无法解决啊,跪求解决方法!!!

raydoo

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-01 11:07:37

14楼

我在前几天刚处理了一个与你相似的问题,有一对365,也诊断有I/O问题,查找原因与处理如下,在线监控发现365RECEIVE带的I/O模块2个偶有连接错误,有时一个连接错误,更换365一对,可以正常运行一天到几天,又报SF故障,然后更换一个总线的U型背板,搞定。