你这是MPI,这个是MPI适配器RS232侧的通讯速率,如果和S7-200使用MPI通讯,PLC的波特率要在9.6K以上,如果适配器只支持187.5k的波特率,那么PLC也只能设置187.5k的波特率,且在PG/PC设置里要激活总线上唯一主站,如果该适配器支持PPI,那么你应该选PPI方式。