回复:PG/PC设置里面用ppi通讯时只能选19200和38400两种波特率可以选

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-01 11:25:31

1楼

你这是MPI,这个是MPI适配器RS232侧的通讯速率,如果和S7-200使用MPI通讯,PLC的波特率要在9.6K以上,如果适配器只支持187.5k的波特率,那么PLC也只能设置187.5k的波特率,且在PG/PC设置里要激活总线上唯一主站,如果该适配器支持PPI,那么你应该选PPI方式。