以下是引用伊默在2016-05-31 09:59:37的发言 >6楼

楼主是可以用I区的。 不过你要模拟它的状态不是直接修改或者用监控表, 而是用强制表。

注意博途有“监控表”和“强制表”没?  由于I区是过程映像区,理论上它是每个扫描周期去刷新外部IO硬件的,所以你即使修改了映像区,但是下一个扫描周期就由硬件外设通道给刷新了状态了!  只能通过强制表来进行状态的模拟了。

嗯嗯,是那样的,用强制表就可以了。其实这一点是和200一样的,还是不熟练。谢谢伊默君。