恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-01 14:54:17
14楼
回5楼:
楼主没明白我的意思,只好我来多写一点了,借用一下12楼的图。
1、电机的运行状态,要用一个东西来记忆,设为M1.0,当M1.0=1时表示电机运行;
2、启动按键设为I0.0,按下,I0.0=1表示启动;
3、停止按键设为I0.1,按下,I0.1=1表示停止。
4、电机的正反转,设正转输出为Q0.0,=1表示正转;反转设为Q0.1,=1表示反转。
5、还有一个5秒的定时器。需要两个定时器吗?这个有点小技巧,一个定时器可以搞定。设一个10秒的自复位定时器,前5秒正转,后5秒反转。电机停止时为复位状态,保证每 次均以正转启动。
有什么样的思路,就有相应的程序。按上面的思路,写出来的程序如下:
请填写推广理由:
分享
只看
楼主