我厂一台10年以上的老设备,西门子6RA70的直流传动,每台电机单独驱动。从去年开始在设备运行的过程中莫名的报各类故障,送修后反馈回来的信息是电源板有元件烧坏。可是从前两年西门子6RA70已经停产,只有10年的备货,维修的价格也水涨船高;而6RA80是升级产品,价格也相当的好。于是给领导建议不要再维修了,直接升级。但是领导总是担心6RA80不熟悉,万一升级失败耽误生产那麻烦就大了。
为了游说领导,找来了西门子代理商协调西门子技术人员到我厂进行讲解,我方查阅6RA80使用说明书,安装调试软件。还好原有的系统是DP总线,第一次购买就买个标准版的行。为了保障改造的顺利,我们先购买了一台放在办公室做测试,经过两天的努力,软件和通讯都搞定了,向领导汇报前期进展顺利,领导让停机一天实施;因前期准备充分,半天时间就安装空载调试完毕,下午带负荷时发现电流波动非常大,这是我始料未及的,按照70的惯性思维,空载没问题,带载一般就没问题,虽然对80在线进行了手动调整,但没有效果,这时大家对新产品都有了抵触情绪,无奈之下我赶快向西门子技术人员求助,西门子技术人员非常给力,当晚就到达现场,经过三个小时的奋战,终于把电流稳住了。
如今四个月过去了,这条线非常稳定,生产人员把重要的订单都放在这条线上,大家也对新产品大大改观,这也让我收获到一份喜悦。