恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-01 17:25:08
4楼
"无奈之下我赶快向西门子技术人员求助,西门子技术人员非常给力,当晚就到达现场,经过三个小时的奋战,终于把电流稳住了。"
这一段,能详细屏开说说么?
最初西门子技术人员到达现场后询问了前期装置优化的情况, 我把优化完的参数以及空载时录的速度曲线和电流曲线调出来,空载时速度偏差在0.1%左右波动,电流在1A左右的波动;带载时速度偏差在0.3%左右波动,电流在10A左右波动;西门在技术人员先从速度环入手,把速度环的PI两个方向都调了并录了曲线对比,但效果不大,最后调整电流环,电流环I值得调整也没有效果,把电流环的P值调整到原来的三分之一时,效果出来了,电流在2A左右波动。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主