回复:MM440开卷问题(有摆动辊反馈位置)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-01 18:28:37

13楼

 P2253和P2254是相同的性质。是否使用,完全看你是如何设置反馈信号的。

例如:将反馈信号设置成-50% - +50%(通过定义模拟量P757-P761),那么就不需要这两个参数,只用一个 P2264(反馈信号)就可以了。摆动辊的反馈信号代表着前后速度差,它将总是在中间(0%)保持摆动。这时PID的输出就是误差的积分值。它与主给定叠加后作为频率输出的给定。

 

反之,如果反馈信号设置成0% -100%,那就需要P2253或/和P2254来定义PID输入的误差 0%的位置了。

 

总之,看你的应用方法。

 

 

 

 