【分享】200 SMART 存储卡试用

2110

10

2016-06-02 21:14:43

最近有客户要修改一下设备程序,我正好没有时间出差,想到200 SMART可以用存储卡进行程序的更新,就准备将修改后的程序写在存储卡内,让同事去更新一下,由于以前没有做过这个,就在家里试了一下。按照软件在线帮助的内容,先将PLC转换到STOP模式,插入存储卡,下载好程序,然后选择菜单上的“设定存储卡”,弹出对话框后选择“设定”,结果弹出“无法处理命令,因为PLC正在上传/下载、处于致命错误模式或者缺少硬件”,无法写入存储卡。想想下载已完成,看PLC信息内的事件日志也没有错误信息,是不是存储卡不好?检查存储卡,4G,FAT32,软件检查应该是正品没有扩容。重新格式化,再次设定还是一样。就在家里翻出来不少存储卡,从2G~32G均有,均检查过后新格式化一个一个试,10来张仅有3张通过,而且按西门子说法只能4G~16G,但我通过的2张16G,1张32G。而且按西门子说法,将存储卡中程序写入新PLC中应该是CPU上的STOP和RUN LED灯交替闪烁,完成复制操作后LED灯停止闪烁。但我从存储卡复制到PLC时只有STOP LED灯闪烁,而且等待了好几分钟都不停止,拔掉存储卡重新上电比较程序块、数据块、系统块一切又正常,应该是写入了。看来西门子200 SMART对存储卡的兼容性要求应该比较高,而且复制完毕没有提示啊,跟在线帮助有出入。