WINCC6.0+CP5611 通过Profibus DP连接在Profibus DP总线上做从站

1090

1

2016-06-03 09:39:31

展开查看
引用自找答案,问题ID:139516

WINCC6.0+CP5611 通过Profibus DP连接在Profibus DP总线上,读取S7-417 CPU中组态好的Profibus DP总线上的两台通过DP通讯的流量计的数据时,在PG/PC中配置好参数后点击测试,提示没有激活的DP网络。
本系统网络架构中的DP总线上总共有40多个设备,这台WINCC只是挂在总线上进行显示,其他操作站是通过TCP/IP连接CPU的。
请问这样的方案我该如何使WINCC正常读取数据呢?

提问者:大鹏12


1.pg/pc接口选择cp5611(profibus)
2.pg/pc是唯一主站的勾必须选择!
3.保证线路正常

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
pg/pc是唯一主站的勾必须选择!这一条确定吗?如果选择,总线立刻报警,所有设备掉线,我已经试过了,为此承担了巨大的损失。