WINCC6.0+CP5611 通过Profibus DP连接在Profibus DP总线上,读取S7-417 CPU中组态好的Profibus DP总线上的两台通过DP通讯的流量计的数据时,在PG/PC中配置好参数后点击测试,提示没有激活的DP网络。本系统网络架构中的DP总线上总共有40多个设备,这台WINCC只是挂在总线上进行显示,其他操作站是通过TCP/IP连接CPU的。请问这样的方案我该如何使WINCC正常读取数据呢?
提问者:大鹏12
1.pg/pc接口选择cp5611(profibus)2.pg/pc是唯一主站的勾必须选择!3.保证线路正常