以下是引用东方红一红在2016-05-31 12:19:01的发言 >1楼

综合所有故障置位的位,分析原因,可能是硬件故障,也可能是软件故障,解决办法要分析后才能定,有可能有反复。

谢谢东方前辈!!!

因为不知发生在哪个硬件上,下面是咨询老外给的答复:


问题是由IP 252 开合模(2-A20)引起的。

1)请拆除这个卡上的所有电缆并重置S5 看看它是否OK

2)请检查下开合模传感器有没有短路

3)请检查开关阀上的连接是否短路

如果都不行,那么判断为卡损坏。


现在我按照第一步实施的,等待机器运行状况,再逐步判断故障。