回复:这么一个系统收工了,业主正式接收,庆一个.

nq1819

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-29 13:56:19

0楼

不安装DRIVE ES FOR USS BLOCK也可,只要把USS-440的程序COPY过来,
如用6ES7 340-1CH00-0AEO 也可,RS422/485 USS,如用CP341就用FB7,FB8
把FC30中的 CSLL SFB60,61,DB60,DB61 换成
CALL "P_SEND" , DB3
REQ :=DB10.DBX0.0
R :=DB10.DBX0.1
LADDR :=256
DB_NO :=10
DBB_NO:=11
LEN :=DB10.DBW8
DONE :=DB10.DBX0.2
ERROR :=DB10.DBX0.3
STATUS:=MW52

CALL "P_RCV" , DB2
EN_R :=DB10.DBX0.4
R :=DB10.DBX0.5
LADDR :=256
DB_NO :=10
DBB_NO:=55
NDR :=DB10.DBX0.6
ERROR :=DB10.DBX0.7
LEN :=MW54
STATUS:=MW56
BE
请问,你是这样做的吗???