     公司有两台TRT机组使用的是CPU型号6ES7 412-5HK06-0AB0,版本V6.0.2,备件版本是V6.0.5.昨天试了一下,更换完同步后CPU STOP灯常亮,不能启动。把现在工作的V6.0.2的CPU(正常工作的)停掉,单启动新的CPU也不能启动(没有下载程序到新的CPU,认为同步后CPU内有程序),期间把冗余光纤拔掉,DP也拔掉也不能运行。与客服联系,因为版本的问题,需要固件版本升级或降级,在网上也看了下步骤,下载好了需要的文件。因为以前没有刷过,不知道怎么弄。看论坛的帖子,有这样一个疑问,原来运行正常工作V6.0.2冗余 的CPU,把从站CPU更换成新的V6.0.5的,同步完到STOP灯亮,这时候在硬件组态在线里不能识别从站,这个时候如果我想把从站降级,能不能刷固件,使用的是TCP/IP协议。

    如果不能,这种情况我该怎么弄?(不想升级,想把备件降到V6.0.2)。详细点说明,本人接触时间短。谢谢!