以下是引用阿旭007在2016-06-02 12:32:58的发言 >23楼

是的,我们有正常的启动停止的操作,也有前后相关联的工艺/安全联锁,正常的操作方法:如果要停机清理或者维修,先降低转速--然后按下停止按钮,变频器切断输出---然后关闭该电机的开关---上锁,工作。这样也不会发生所说的状况,由于员工的惰性或者其他,他们有时就会在没按停止按钮直接去关闭上锁开关,切断了变频的输入电源,这也正是我们头痛的,由于公司制度在那框着,我们不能只断开控制信号,而且多的时候一天就有五六次,如果员工自己不自觉,一年的直接切断输入电源的次数是很惊人的。所以很恼人的一个问题。

以下是引用南山飞雪在2016-05-30 11:37:52的发言 >18楼:这和上锁没有关系,...

引用18楼详细内容:

这和上锁没有关系,这是基本的连锁:先停变频器,再停进线,应该建立这样的规矩。几个理由:

1、变频器的控制电源多数都来自主回路,进线提前断开可能造成电压变换出现问题,从而控制板工作异常;

2、即使变频器控制回路正常,进线电压消失会造成电机自由停车,某些应用场合也是不允许的。

3、中间回路电容放电失控,寿命缩短。

并非说每次异常都会损坏变频器,但是这种操作增加了风险。

有PLC的话做一个操作顺序不会很麻烦的,,包括开机停机,,只要将其反馈输入到里面即可。