回复:模拟量调速信号断线问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36973
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-04 11:29:26

1楼

保持在最后转速?有意义吗?断线的过程结果是信号为0了,最后的转速应该是0,有必要保持吗?而如果保持断线时刻的瞬时转速,那又怎么区分是断线了?还是主动停止给定的呢?所以这种保持会不会有误判呢?


西门子的传动,断线后,有一个延时的参数设置,以延时断线故障的激活。


我认为,实际使用中对装置而言,很难区别输入信号是断线了还是阶跃给定变化了。这应该是上位判断的事情,因为给定信号来自上位,自己发的信号如果没有反应了,自己会知道。后级就不好说了。