回复:MM440开卷问题(有摆动辊反馈位置)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23713
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-04 13:32:36

23楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-06-04 10:24:08的发言 >20楼

就是嘛,P2253和P2264这两个参数是可以实时任意修改的,不过,这两个参数为什么不用PZD通讯修改呢?它是需要实时性的参数;对于P1000这个有条件的,不允许在线修改,只能离线修改。就是说变频器不能启动运行。

以下是引用风影狂在2016-06-04 08:45:34的发言 >:我写参数P2240,P2...

引用详细内容:

我写参数P2240,P2274等都可以写,但是P2253和P2264,P1000等都不能写,都会出现错误20

S7 200 的USS库只支持 2/2PZD吧。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?