恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-04 13:44:29
24楼
@yming 对的 我用的s7-200 我改写的参数都是CUT的
@kdrjl P000我修改的时候变频器只是通电了 没有运行 对于这两个参数 我是不是可以P2253=2018.1 P2254=2018.2 然后对2018。1和2018.2进行修改?
还有我还是没有理解你说的这两个参数需要实时性的参数跟我写不进去参数有关吗?
你先别去写了。
首先按照手册的参数说明,选用那个 USS_RPM_X (X 按照可用的格式)去读回来。
一看读回来的格式,就知道该怎么写了。
好吧?
按说,这两个参数根本不应该用通讯去改写。只需要调试软件设置一下就可以了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主