27楼
我要的功能很简单,就是我在用旋钮选择正反转的时候PID的作用也反向(P2253:PID设定值与P2264:PID反馈值互换)
引用24楼详细内容:
你先别去写了。
首先按照手册的参数说明,选用那个 USS_RPM_X (X 按照可用的格式)去读回来。
一看读回来的格式,就知道该怎么写了。
好吧?
按说,这两个参数根本不应该用通讯去改写。只需要调试软件设置一下就可以了。
引用21楼详细内容:
@yming 对的 我用的s7-200 我改写的参数都是CUT的
@kdrjl P000我修改的时候变频器只是通电了 没有运行 对于这两个参数 我是不是可以P2253=2018.1 P2254=2018.2 然后对2018。1和2018.2进行修改?
还有我还是没有理解你说的这两个参数需要实时性的参数跟我写不进去参数有关吗?
引用20楼详细内容:
就是嘛,P2253和P2264这两个参数是可以实时任意修改的,不过,这两个参数为什么不用PZD通讯修改呢?它是需要实时性的参数;对于P1000这个有条件的,不允许在线修改,只能离线修改。就是说变频器不能启动运行。
引用详细内容:
我写参数P2240,P2274等都可以写,但是P2253和P2264,P1000等都不能写,都会出现错误20
简单。
用控制字中的未用位!