发布于 2005-04-29 14:49:07
0楼
我试过西门子帮助里的那个操作,从来没成功过,大家说的在线的方法其实也不行的,如果你用一块在315-2上用过的卡,然后现在插在314上,你会发现连在线都不能在线的。
我觉得西门子这次对CPU的升级最大的缺点就是在这个卡上,太难用了,很不方便。
如果你用很多FB控制你的电机的时候,你要小心了,你要在CPU的初始化程序里写上复位这些位的程序,要不然,当你的电机正在运行时,CPU断电了,然后你重新恢复上电的时候,电机有可能会自己重新启动,这样是很危险的。这是因为,西门子现在把数据存在卡上了,而卡是自动保持的。所以,现在用MMC的时候,一定要考虑一下这方面的问题。
做人要厚道