恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-05 14:26:35
3楼
SLVC模式S120没有限制吗,,也是200HZ吧,还是可以更高??这个没注意
K斑应该用用高档的PLC啊,价格应该也差不多少啊,
等着运行后实际的使用效果。。
吼吼吼,眼够尖的。都看到PLC200了?坏了,露怯了。
这套系统,想的是提高SLVC的运行频率,降低成本。也就是说,是6SE70的替代版。S120的SLVC最高运行频率的限制是300Hz。其实这仅仅是SLVC传动的限制。我如果选择了CU320伺服模式,它的最高运行频率就可以上升至500Hz。这是邹工给我的建议,我就采纳了。哈哈。所以用CU320是仅此目的。
关于PLC200,那个仅仅是为了与上位机做通讯使用的。目前我们还没有尝试CU320的PN模式(下一步的打算),所以200与CU320之间是端子通讯,距离很近,都在柜内,所以将就了。这样可以比较省钱了。如果用了PN,我连PLC都想省,交换机做局域网,和上位通讯。更简单了。
这是第一次尝试CU320与PM240-2的结构。这步迈出去,下一步就是PN通讯了。
这种配置的亮点在于,CU320可以:
第一,提高转速闭环或转矩闭环的运行频率,解决高速电机的适用范围;
第二,也是我最喜欢的,就是它具有DCC功能,所以对现场工艺,无所不能。提高了系统整体的价值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主