回复:电机啸叫

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36771
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-05 14:45:26

4楼

展开查看
以下是引用HUO1921在2016-06-05 11:25:34的发言 >2楼:电机是用在测试台上,啸叫声音频率跟测试件发出声音频率一样,无法辨别出,影响使用,这两天在电机周边加隔音棉。没有别的办法了。

按理说,西门子自己的电机和自己的控制,不应该在使用的转速范围内有啸叫声。产生电磁噪声我很早以前遇到过一次,也是提高载波频率解决的,但是以后再也没有遇到过。我觉得你是不是通过参数化的设置来试试呢?比如说,改变一下惯性比的参数(往大的方向),然后激活转矩预控功能。试试看。


这套系统是伺服模式?还是矢量模式?能晒晒速调的参数值吗?还有P0341;P0342;P0345以及P1460和P1462。P1496= ?等等

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。