WinCC报表,也是分享也是求教

已锁定

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    373

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

WinCC报表,也是分享也是求教

810

1

2016-06-05 18:19:11

Report1_General.rar

报表实现了自动读取服务器名称

读取数据库名称

能设置查询的起点和结束时间

选择要查找的归档自由组合

操作方法先在Sheet2里点击ReadTags,通过选择(1/0)组合需要使用的归档变量,检索名和显示名称可以填写什么液位,什么压力流量的变量对应的中文名称,

然后回到Sheet1设置起点结束间隔时间,点击Read ,注意修改时间格式(忘记format了)


问题描叙:如果归档速度设置不一致,就会导致每个对应变量能够返回的数量个数不同,如设置时间间隔是5秒,但是有的归档速度是设置的10秒,那么返回的数据就要少了。填充到excel里的时候就会出现错误,也是因为编程不灵活,之前用的都是系统归档,默认为1s,调试的时候没发现这个问题。

要解决问题似乎要先读出来这些变量的归档速度,然后才能相应的填充,这样程序会显的比较复杂了。各位,不知道大家当时做报表的时候有没有遇到这个问题,提示下后辈解决思路。 