回复:请教一些关于PID的疑问

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    161

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-05 21:05:24

1楼

可否上程序看看。编码器反馈计算要注意低速算法和高速算法的无扰切换。如果中断的最小时基是5MS,速度的PID若是10MS,那么位置的PID可能至少要选50MS。速度要规划好(加速,匀速,减速最少最少要3套PID参数)加速到匀速、匀速到减速的拐点搜索算法也要考虑周全,减速段尤其重要每个很小的时间窗减一点点慢慢减下来(如果是S曲线要考虑比5MS更短的时间窗的加加速度控制,西门子官方资料显示200不支持S曲线,253好像可以支持)。 补充下:smart支持S曲线。