回复:WINCC6.0+CP5611 通过Profibus DP连接在Profibus DP总线上做从站

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-06 13:02:28

1楼

quote: ----

pg/pc是唯一主站的勾必须选择!这一条确定吗?如果选择,总线立刻报警,所有设备掉线,我已经试过了,为此承担了巨大的损失。 

---


--- pg/pc是唯一主站的勾必须选择!这一条确定吗? --- 

这是当CP5611只连从站,总线上没有其他主站的时候选。因为DP从站的传输速率跟随主站,如果没有主站,那么从站的速率是不确定的。


--- 如果选择,总线立刻报警,所有设备掉线,我已经试过了,为此承担了巨大的损失。 ---

CP5611有没有地址冲突?

CP5611(Profibus) 传输速率设置跟CPU DP口是否一致?

CP5611国产的?

CP5611是否坏掉了?