回复:【分享】踩到了自己埋的地雷

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-06-06 14:50:30

13楼

展开查看
以下是引用万泉河在2016-06-06 14:19:45的发言 >12楼

不极端。 

我们现在都这么干。 

听说过模块化编程吗?


模块化编程的主要标志就是不用T,C,M。


现在每次做完项目以后,都审视一下这个项目中用了多少个T,C,M。每多一个,就多一分不满与自责。 

有的时候偷懒也就偷懒了,暂时放过自己。




以下是引用LJCLWYF在2016-06-04 12:11:30的发言 >7楼:的确有点极端,不用s...

引用7楼详细内容:

的确有点极端,不用s7定时器和计数器,不知伊默大侠是出于怎样的考虑?

以下是引用伊默在2016-06-03 13:59:11的发言 >2楼:不过我更极端些,我...

引用2楼详细内容:



不过我更极端些,我现在编程根本就不用M区, 所有的变量都是用DB,要么全局DB,要么背景DB,即使是这种1200/1500用M区对应的系统存储字,我也不会。 需要的那种标志位我都自己编个程序,还是用DB变量来表达。  另外,也从不使用S7定时器和计数器,全部用IEC定时器和计数器... ...