以下是引用人生轨迹在2016-06-06 15:51:59的发言 >楼主

使用300,也算是新手,请教各位,6ES7331-7KF02-0AB0这个模块在样本上标明是8AI输入,其中4点为热电阻输入,请教这4点还能不能作为4-20mA模拟量输入?

另外CPU313C-2DP与TP1200通讯,需不需额外购买转换器?

手册的意思是 如果你接电流信号的话最多能接8个,如果你接热电阻信号的话最多接4个