回复:请教:如何减小超声波流量计累计流量的误差?

振~

  • 帖子

    533
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-11-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-06 16:25:19

4楼

程序中做的是进水阀一关,就停止高速脉冲的计数,但此时流量计仍有流量的累加,感觉这块会导致误差的增大,是否可以在关阀时延时脉冲的计数来解决,具体思路还不是很清晰,希望各位给点建议!

天道酬勤!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54712条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。