P#DBX 0.0 指向哪里的地址?

已锁定

20160606BVTVTJ

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-06-06

普通 普通 如何晋级?

P#DBX 0.0 指向哪里的地址?

899

7

2016-06-06 16:59:13

     一个FC中有如下一段代码: 

      SET  
      SAVE 
      =     L      0.1
      LAR2  P#DBX 0.0
      OPN   DB   259
      CDB  
      UC    FB   623

其中LAR2 P#DBX0.0怎么理解?为什么直接是P#DBX0.0,而没有先打开任何DB块。为什么不是P#DB1.DBX0.0 ?

 

 


 

P#DBX 0.0 指向哪里的地址? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54663条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。