变频器的接地实际上还是测量三相电流平衡度的,或者说零序电流检测,电流偏差大于5%报接地,某相电流过低报缺相,所以,不一定是接地,还有轻微的匝间短路,或者功率组件缺臂。
回北雪、电缆长度200米、材质为硅橡胶耐高温防水电缆、电机额定功率45kw、额定电流93.5。电缆规格选用的3×35的软电缆