回复:两个s7400主站通过CP相连,用SFB14/15通讯,有关通讯字节长度的问题

zhanggengwu

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-07 08:44:07

4楼

 问题解决,改变通讯长度后,必须把背景数据块重新下载。

虽字节改变,但背景数据块的字节没改变,倒致ERROR 1,4号错误,SD_I的源字节与数据类型不符。

改变通讯长度后,只下载DB234,组态不需要重新下载!通讯就能正常

此为结贴。

希望对后来者有所帮助。

谢谢 Letham 斑竹  的回复。