回复:S120变频器在转炉运用中出现的故障

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-07 11:16:32

5楼

1个CU320-2DP下挂4个PM340,一主三从 

是一个速度环三个转矩环的主从控制,,四电机相当于硬性的连接???

F07902的意思是电机失速,,速度设定值与实际值的偏差过大造成的。。

增大一下P1744 延时P2178的值看看有没有效果,

Thank you for the support.