电机电缆的长度小于50m,可以直接连接。但变频器输入与电网之间一定要加输入电抗器,不论功率大小,按变频器的输入电流配置。那个保险倒是可加可不加,反正我不加保险。原因是电源的配电箱已经设置了相关的自动开关(空开),再加保险多累赘。


变频器加输入电抗器,是一种规矩,一种职业行为。就像不要随地吐痰,随处丢垃圾,或公共场所随地吸烟一样,带好防护,遵守环境规则。这是变频器前端加电抗器的作用。