回复:西门子PLC上升沿下降沿存储位问题

心小不一

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:游侠

注册时间:2014-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-07 21:37:58

3楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-06-07 16:25:16的发言 >2楼

因为上升沿还是下降沿要经过2个扫描周期来判断。在一个扫描周期内如果用相同的地址存储的话,就判断不出来下降沿还是上升沿了。群主嫌麻烦可以把沿信号输出一个状态位线圈,使用状态位触点代替沿信号。

好像是这么回事,还有个问题要请教你,PLC扫描不是遵循从左到右,从上到下的原则吗,那比如我这个SR触发器,是先扫描的S,后扫描的R,还是同时扫描的呢,谢谢

你的能量超乎你想象!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15646条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。